匿名用戶

2022-05-17

  高壓及低壓的斷開壓力值可通過高壓或低壓的調節盤開展調節。若轉動調節盤加大調節彈簧力,則高壓及低壓的斷開壓力值就相應增大,反之,則減少。

  高壓或低壓的差動值可以通過高壓或低壓壓差調節盤展開調節,右轉動壓差調節盤使蝶形彈簧壓力增大,則差動值相應增大。

匿名用戶

2022-05-17

  高壓壓力控制器和低壓壓力控制器:

  (1)動作法則:高壓壓力控制器和低壓壓力控制器的效用法則相同。當波紋管內壓力上升,其值大于主調彈簧調定值時,波紋管伸長或縮短(波紋管外部受壓型為縮短,內部受壓型為伸長),促進擺桿,撥動觸點,切斷電源,起高壓保護效用。壓力過低時若切斷電源,起低壓保護效用。下面以高壓壓力控制器為例,介紹操縱壓力范圍。設壓力為P1時觸點通,壓力為P時觸點斷,其工作壓差范圍為P~P1。D520/7DDK壓力控制器

  壓力高時,觸點斷,當壓力降低到P1點時,觸點通。而壓力又升高到P點時,觸點又斷開。低壓壓力控制器的動作與此相反。

  (2)工作壓差:工作壓差是指觸點通、斷之間的工作壓力間距。若高壓控制器斷開壓力定為14kg,工作壓差定為2kg,即當壓力超過14kg時控制器斷開;壓力最低12kg時控制器接通。縮小工作壓差,可提高控制精度。但不可調得太小,否則會頻繁動作??刂破饔|點動作應靈巧,要瞬間通和斷,否則會產生火花放電,燒壞觸點。

匿名用戶

2022-05-17

  低壓電器是一種能根據外界的信號和要求,手動或自動地接通、斷開電路,以實現對電路或非電對象的切換、控制、保護、檢測、轉換和調節的元件或裝置。操縱電器按其工作電壓的長短,以交流1000V、直流1500V為界,可分割為高壓控制電器和低壓控制電器兩大類。

  總的來說,低壓電器可以分成配電電器和控制電器兩大類,是成套電氣裝置的基本組成元件。在工業、農業、交通、國防以及人們用電過程中,大多數使用低壓供電,因此電器元件的質量將直接影響到低壓供電系統的可靠性。